各位大俠,我把一段三菱PLC與三菱變頻器之間的通訊程序片段發到如下附件內,希望大家多多指點,謝謝!~我的疑問如下: 問一:為什么要SET M8161采用8位處理模式 問二:MOV H0005 D200 MOV H0030 D201 MOV H0030 D202 這些語句是什么意思?有什么作用?為什么要這樣寫呢? 三菱變頻器的通訊協議格式又是怎么樣的呢? 謝謝各位!~ [ 此帖被yefengchen在2009-06-19 13:23重新編輯 ] |
---|---|
|
ljc2008
一學到老
級別: 家園常客
|
“為什么要SET M8161采用8位處理模式 ?”M8161為RS,ASCI,HEX,CCD指令通用。M8161=ON 處理低8位數據,M8161=OFF 處理16位數據。而在變頻器通信中,大多數變頻器都采用8位數據。可以參看變頻器通信協議。 MOV H0005 D200 MOV H0030 D201 MOV H0030 D202 這些語句是什么意思?有什么作用?為什么要這樣寫呢? 這些語句是送入通信數據,MOV H0005 D200 表示把ASCII碼“ENQ”送入D200,MOV H0030 D201 表示把ASCII碼“0”送入D201,MOV H0030 D202 表示把ASCII碼“0”送入D202,這是變頻器站址。以上是根據三菱變頻器的通信協議來理解的。 樓主留言:您好,我能進一步請教你嗎?感覺你答的很好,我的QQ號是176014264,謝謝 |
---|---|
|