sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

aliceyinsh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aliceyinsh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-15 11:12
最近在看公司機臺內部PLC程序,發現程序有些 輔助繼電器 只出現了一次,比如M1,只有一行驅動M1的程序,其余地方就沒有了!我個人理解是不是接到 觸摸屏 上去了。

請高手賜教,先謝了~~~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-15 13:02
1. 接到觸摸屏中是可能性之一,可以通過查找觸摸屏程序確定;
2. 也可能是PLC程序中用到了組合字,如K2M0這樣的語句。這個可以通過右鍵--【觸點線圈使用列表】--【點數指定】功能來查找。

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-16 11:45
K3M50這個組合字是做寄存器使用。單獨的M50只是一個位而已,只能有0,1兩種狀態,可以直接作為繼電器使用。

當K3M50的數值為奇數時,M50就為ON的狀態。

您可以去搜索一下位,字節,字的概念。