1#變頻器COM-------2#變頻器FWD,2#變頻器COM----------1#變頻器FWD,這樣接線,只需用兩條電線,將兩臺變頻器這樣連接起來,變頻器也能轉,這是什么原理呢?  
shenghe005
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenghe005的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-25 15:05
能啟動就說明沒問題.要搞清原因才真,對吧!原因很簡單:1#的FWD還是接的1#的;2#的FWD還是接的2#的;只是1\2#的COM對調了一下嘛.即然都是COM那么在內部或外部COM是連通的.所以才OK不知有沒有講對?