sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-12 16:01
我們廠有S7 300的PLC,我讀出的程序感覺有點郁悶,在FC1里面出現了Q24.0的輸出線圈,在FC3里面同樣出現了Q24.0的輸出線圈,OB1調用了FC1和FC3,這是不是雙線圈輸出?
[ 此帖被sjm213在2009-06-12 16:10重新編輯 ]
自己的事情自己做.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-12 16:09
這就是雙線圈輸出,不過根據雙線圈的特性,就是根據最后出現Q24.0為準。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6778 個
    工控威望: 38381 點
    下載積分: 4446 分
    在線時間: 9541(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-28
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-12 16:58
    引用
    引用第2樓chenpingyg于2009-06-12 16:50發表的  :
    那什么情況下能使用前面的Q24.0


    當OB1調用FC1時,此時的操作針對于前者的Q24.0,當FC1調用完成,也就是FC1的ENO為1時,FC的使用權交還給OB1,OB1繼續執行FC3,此時如果在FC3中更改了Q24.0的狀態,那么以此狀態為準。

    以上
    本帖最近評分記錄: