請教各位大俠,三菱F740-45K的變頻器。前二天顯示CO2怛速過電流跳閘。這二天又是CU2過電壓跳閘。檢查風機電機沒問題。沒有機械問題。這是咋回事呢。???
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 10:40
如果是新的,說明變頻功率選小了;如果是舊的,變頻器有故障
有大故障是要送修的這里不多說,但有50%機會是小故障,我來說一下:

這種故障的特點如下:
1)偶爾報警,可能五分鐘報,可能一小時報,但絕不是一通就報
2)機械,電機無問題
3)監控變頻器的輸出電流,有點大

我曾經兩次用同一個辦法解決過,有時客戶離工程質保期就只有一個月了,換新的大家都虧
方法如下:

1,記好參數,抄在紙上
2,參數清除,報警清除,斷電
3,變頻器外殼打開,里面CPU板和電源板之間的插頭全撥掉,能撥的都撥了
4,等一會,等里面所有電容放電完畢
5,把變頻器安裝好,說一聲:太上老君顯靈!
重新設置好參數,通電,正常了~
為了保險,再把電子過流保護向上調一點點~
這是真事呵