圖片:
1.圖中為什么有的地方用FX1N ,有的用  FX2N,具體對各個硬件是怎么適用的呢~~

2.具體這個圖是怎么進行PLC控制的呢~從Q到FX再到各硬件通過CC-LINK是 具體怎么 進行控制的~                  
             謝謝回復~~~
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 21:04
1、FX1N主要用于定位,因為1N的脈沖輸出是100KHz,高于2N的20KHz,而且有許多2N不支持的專用定位指令。2N主要用于計算和收集數據,因為2N有浮點數指令,而且控制規模比1N大一倍。
2、FX系列有CC-Link模塊(FX2N-64CCL),將FX設為遠程設備站,可以與Q交換數據,單個從站模塊最大容量為32字(16入、16出)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 優秀文章,加分獎勵
    konev
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看konev的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-11 13:14
    主軸應為是伺服定位,所以用1N的話比較方便。電磁閥只是一些開關量的輸入輸出,所以1N/2N應該無所謂。用2N有可能是考慮到控制點數的問題。
    CC-Link的是一種現場總線,主站是Q-PLC,從站是FX,設定好參數后就可以實現自動將從站中的數據刷新到主站的功能