sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

cmepvefc
牢騷太盛防腸斷,風物長宜放眼量。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 199 點
下載積分: 679 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2008-09-22
最后登錄: 2022-11-25
查看cmepvefc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-10 17:29
向高手請教TP270屏上程序的上載問題:
現在我公司使用的觸摸屏是 PANEL TP270  TOUCH -10 CSTN
訂貨號為:6AV6     545-0CC10-0AX0

先說明一下,TP270的數據線是自制的,兩頭都是RS232母口,具體接線方式為2——3,3——2,4——6,5——5,6——4,7——8,8——7。不知道這種接法的自制電纜線是否可以用于程序的上載。

其次,在開始上載時,將Protool CS程序打開,將S7 transfer里選擇傳輸的口為Ethernet以后,如何設置控制面板里的IP地址,是否為PC和TP270上都要設定,

等待高手的回應!!!在此先感謝了。

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159321 分
在線時間: 3180(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-10 17:49
1.該線纜即為西門子適配器的232延長線纜,可用于程序的上載和下載;
2.PC和TP270都要設置,只要設置為同一網段能夠PING同就行。

3.不知道你的HMI支持上載否?若該HMI下載程序時未建立PDZ文件,則無法通過Protool軟件回傳到電腦,只可以用Prosave軟件作備份。

參考以下附件:
面板上傳下載問題大全.rar (729 K) 下载次数:705
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159321 分
在線時間: 3180(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-18 13:14
是的,用232口做程序備份是慢的讓人抓狂。