樓主  發表于: 2009-06-10 16:24
請問大俠們,有誰知道三菱PLC脈沖暫停用什么指令,(按停止脈沖暫停,按開始脈沖接著把未發完的脈沖繼續發完)。這個怎么做啊?
我愛一碌葛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看我愛一碌葛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-14 19:02
脈沖控制方案


脈沖數:Y 表示控制器發多少脈沖電機轉多少圈(不考慮倍頻,代表編碼器的線數)

如果上位機給出的脈沖頻率是X,則相當于F(頻率指令)

F=N*P(1-S)/120=X*60*P(1-S)/(Y*120)=X*P(1-S)/(Y*2)

P:馬達級數 S:電機滑差率(同步轉速/電機標稱額定轉速)

X:脈沖指令頻率

(1-s)可以標稱為1,尤其對于同步馬達,S可以認為不存在

根據ENCODER線數及安裝位置不同,引起的速比而定

即:電機轉動一圈,PG卡能接收多少脈沖,另,可以通過電子齒輪調整每個脈沖信號對應的轉速

例:50HZ=X*4/(1024*2)

X=50*1024*2/4=25K