樓主  發表于: 2009-06-07 00:40
各位老師傅好,我公司現用的PLC是西門子S7-300,顯示屏用的是OP270,當PLC有外部電路故障報警時,顯示屏將顯示報警消息。問題是在清除顯示屏上報警消息是,需按下顯示屏上的“ACK”清除鍵,使用好久一段時間以后,“ACK”清除鍵的保護面皮就會破損。現在,我想問問,能不能做個程序,在PLC上用一個開關量點來代替“ACK”清除鍵的功能,如果能實現的話,在操作面板外面裝一個按鈕,通過按按鈕就能達到清除顯示屏上報警消息的目的。
敬請各位老師指導!!
[ 此帖被飛花落雪在2009-06-08 23:39重新編輯 ]
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-26
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-07 07:45
當然是可以的
都是輸入信號給PLC
讓其將故障復位