mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
|
俺公司里面的電磁閥,老是燒. 用了不到幾個小時就燒,之前一直用得好好的. 自從燒了一個換了之后,就燒得很快了. 量一下電壓,不接電磁閥的話就是220-230左右,接了之后有時會出現280,會不會因為這樣燒了? 怎么會出現這樣的情況?大家能給點提示?.. 電磁閥是220V的.. 謝謝大家 ======================================================================= 借地方一用,看看一下附件! “斷零”的危害及其防范措施.rar (109 K) 下载次数:69 [ 此帖被sjm213在2009-06-09 15:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
|
不過有個問題我還是不是很清楚,為什么零線系統有問題,會導致電壓出現問題呢. 能的話最好講個大概,我回家后回好好找下書籍的,并不是純粹瞎問.. 麻煩大家了!謝謝! |
|
---|---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
|
不燒,情況是這樣的! 一個總電柜,分別有四個空氣開關下來四臺機.到機時,每臺又有斷路器,其他三臺都沒事.就有一臺老燒.最快的5個小時就燒了.夠郁悶吧. |
|
---|---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
|
我明天回去認真檢查一下! 謝謝大家 |
|
---|---|---|
|
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
|
看來我沒把情況說明. 我用的是電網電源,都是380V的.在設備前面有一個總的空氣開關,那里引下3個L與1個N.到了設備那里,再接了一個斷路器,只是接了火線,零線沒經過斷路器的. 斷路器出來的線,我就接了兩臺電機(油泵),還有電磁閥2個,還有些控制元件等等..電磁閥線圈總共有4個,都是用24VDC控220VAC的中間繼電器,其中三個沒問題,一直都用得很好.自從有一個某一個線圈燒了之后,換上了,也是老是燒那個線圈.其他三個的線圈都沒燒. 大家說的零線問題,我也一直沒找到. 究竟是在設備之前的零線問題呢?還是設備控制的零線問題.我似乎沒頭緒. 所以我改用了24VDC的電磁閥了.到目前為止都沒燒.呵呵~將就湊合著! 謝謝大家的幫忙!謝謝! |
|
---|---|---|
|