樓主  發表于: 2009-06-01 10:19
           歐姆龍的CP1H的PLC有像三菱的PLC HOUR指令嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-01 10:41
你想實現長定時?

可以使用TIML或者TIMLX指令,兩者的區別僅僅是BCD與BIN方式的區別。

如果你使用BCD方式,那么最長定時為115天。
如果使用BIN方式,那么最長定時為49710天。

至于具體使用方式,請參考CP1H編程手冊。

Regards