求助:幫我看看這些命令是怎么回事吧?謝謝了!
mul d0 k28 d100
mul d2 k40 d102
mov d100 k4m140
to k0 k16 k2m140 k1
to k0 k17 h4 k1
to k0 k17 h0 k1
to k0 k16 k1m148 k1
to k0 k17 h2 k1
to k0 k17 h0 k1
站長,幫幫忙,給我看看這是怎么回事吧!!其中D0是一個壓力設定量,D100是數字壓力
D2是流量設定變量,D102是數字流量,K2M140上面標注的是壓力通1.
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-08-09 09:34
前兩句是乘法運算,用D0中的數據乘以28,存入D100;用D2中的數據乘以40,存入D102。

第三句是將D100數據傳送給M140開始的16位M地址。

第四句以后是把設定值,控制信號等等寫入第一個特殊模塊的緩存。
例如:to k0 k16 k2m140 k1
將M140起的8位2進制數寫入第一個特殊模塊的16號緩存。
具體該緩存代表什么含義,樓主可以參考特殊模塊的手冊。
本帖最近評分記錄:
  • 黃金:+3(YMMFA) 助人為樂,+3分
    konev
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看konev的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2007-08-10 09:32
    這個問題我以前用FX0N-3A時也遇到過,當時是一通道轉換允許,二通道禁止,必須分兩次寫。如果一句指令把兩個標志位都寫進去,有時就不正常。建議樓主參考一下模塊手冊上的樣例程序,一般樣例程序都是沒有問題的。
    還有,最好用英文或日文的手冊,中文的有很多錯