mxgaochen
從一開始
級別: 略有小成
|
在上傳PLC程序時選擇程序+注釋,結果顯示如下內容: 讀入的數據超過memory cassett的容量或者不能寫,請確認PLC參數容量設置。[ES:018020157] 這是那里設置不對呀,請賜教!!! 謝謝! 遇到好多次了。。。 |
---|---|
|
gandongx
級別: 略有小成
|
用GX Developer軟件打開程序后,在左邊那個框子里,有個“參數”選項,雙擊其下拉菜單的“PLC參數”進入?shù)設置對話框,里面有“內存容量”、“注釋容量”、“文件寄存器容量”、“程序容量”,四個項目;只有前3個可以選,在保證“程序容量”大于你的程序的大小時,可以設置“注釋容量”大一些,完成后點“結束設置”,就可以下載注釋到PLC里面了。不知道能看懂否,不會發圖片,痛苦 |
---|---|
|