sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

52722914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 228 點
下載積分: 659 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2015-06-19
查看52722914的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-15 14:13
   FX1s-20MT 輸入端COM點未用,輸入輸出都使用輸出的COM,設備可以正常工作,我覺得這樣接有些不明白,輸入信號電源如何形成回路,請高手指點?
[ 此帖被52722914在2009-05-15 14:32重新編輯 ]
zhaoleizhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoleizhang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 14:31
三菱PLC不是無源輸入嗎?輸出不是有源輸出嗎?怎么COM點在一起啊

這么說輸出的話不用外加驅動電源了?