樓主  發表于: 2009-05-09 17:13
關于觸點燒壞后,如何處理??:
假設急停按鈕的輸入點燒壞了(x100,在CC-link模塊上的),只能跟換到其他點上(x127)!
需要在在程序中修改,有兩處用到了x100,
一處是警報用了常閉點,另外處是[mov  k4x100 D7000]
如果我將x100換成了x127那么另外一處的傳送指令該怎么處理呢!?
謝謝了!


對于樓下兄弟的方法最好的是:換掉該CC-LINK 模塊,不需要做程序上的修改
對于說使用mov  x100 x127的方法,樓下的兄弟已經試過了.,不可行的!
希望還能有更好的方法!
[ 此帖被時間的味道在2009-05-16 18:37重新編輯 ]
11868085a
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看11868085a的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-14 10:05
換個新的PLC