關于觸點燒壞后,如何處理??:
假設急停按鈕的輸入點燒壞了(x100,在CC-link模塊上的),只能跟換到其他點上(x127)!
需要在在程序中修改,有兩處用到了x100,
一處是警報用了常閉點,另外處是[mov  k4x100 D7000]
如果我將x100換成了x127那么另外一處的傳送指令該怎么處理呢!?
謝謝了!


對于樓下兄弟的方法最好的是:換掉該CC-LINK 模塊,不需要做程序上的修改
對于說使用mov  x100 x127的方法,樓下的兄弟已經試過了.,不可行的!
希望還能有更好的方法!
[ 此帖被時間的味道在2009-05-16 18:37重新編輯 ]
41897703
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 247 點
下載積分: 603 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-03-08
查看41897703的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-09 19:57
暈那........K4X100一共用到了X100到X107  換的時候要把一整組換掉  麻煩了
41897703
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 247 點
下載積分: 603 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-03-08
查看41897703的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-09 20:02
看錯了是X100到X117.
41897703
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 247 點
下載積分: 603 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-03-08
查看41897703的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-09 20:24
如果直接替換掉是不行的...[mov  k4x100 D7000  是把X100到117  16位傳送到D7000..改一個就全部變了
41897703
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 247 點
下載積分: 603 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-03-08
查看41897703的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-09 20:35
樓上加上 [ MOV X127 X100 ]  應該可以...補充一下X100就不用改了...試一下
41897703
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 247 點
下載積分: 603 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-03-08
查看41897703的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-09 23:05
接個380V進去那才有意思呢.....整個電源模塊都能燒掉然后起火.......2P的開關居然還不跳....
41897703
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 247 點
下載積分: 603 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-03-08
查看41897703的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-05-11 11:28
今天調試的時候順便試了一下(MOV X127 X100)...結果發現是錯誤的....后來查了手冊發現傳送目標只能是KnY.KnS.T.C.D.V,Z....所以只能改整組輸入點
41897703
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 247 點
下載積分: 603 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-03-08
查看41897703的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-05-14 18:03
我就喜歡換....換下來的可以拿來玩...哪怕搞破壞性實驗都好...幾K大洋對公司來說就是一根毛的問題...還沒采購吃的零頭多 這年頭打工真難...每個月開支少了老板就說你偷懶.....開支多了老板說你私吞...還要精打細算..保持每個月開支的一致.....難啊...真難