FX3U輸入點老是損壞(采用漏型接法)。
當是檢查外部電路時外部的開關也壞掉了(一直為常通狀態),由于當時手頭上沒貨就沒把開關換掉,只是換了一個輸入點,現在剛換的輸入點沒兩天又壞掉了,不知什么原因造成的?
記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的
zhenghai628
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 583 點
下載積分: 730 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2009-03-23
最后登錄: 2018-01-19
查看zhenghai628的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-07 22:36
強烈建議先加中間繼電器隔離,然后觀察.