師傅們;
我用313-5BF03的CPU,地址是默認的 I  124-126   Q 124-Q125, 硬件已有信號,但程序I 126 有反應 124及125沒有反應,,后面槽號可以,是還有什么沒設置嗎,謝謝指點新手。
[ 此帖被zhujianzhong在2009-04-30 17:41重新編輯 ]
好人一生平安
隱居上海
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看隱居上海的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-01 19:54
問題沒說明白嘛!
跟普通IO模塊一樣用。