sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-15 22:03
有一個工程,開關氣動電磁閥的瞬間會干擾蠕動泵(0-5V模擬量信號),有時泵會停止,顯示亂碼,有時還會沒有顯示。但是也不是每次開關都會干擾,偶爾會干擾,沒有規律。觸摸屏上還有溫度顯示與測量,但是電磁閥對溫度就一點沒有干擾。風機變頻器也沒有干擾溫度。向我這個現象要怎么解決?加隔離變壓器?雙絞線布線?
sky_fly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sky_fly的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-16 11:19
屏蔽線接地會好一點的