sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-12 12:31
有哪位同仁知道松下的FP0-C32T模塊中的輸出晶體管型號或代用型號?
松下的這個玩具,一定要寄到上海去修,很是頭痛,少說也要30天才可以回來,原裝的晶體管沒有型號標誤,請有經驗的朋友們提供幫助,謝謝!!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 19:09
我打開過,在裝件上沒有產品型號的,只是一個3D字樣,其他們標示全無,期盼有經驗收朋友們指導一下!現從說明書上發現,最大輸出能力為:24VDC/1A,其余信息全無
謝謝!!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-13 12:57
這個也想過,也試過,在沒有得到原裝三極管件參數的情況下,無法確定8050/8550的參數是否和原件一樣,或重要參數接近,比如:最小導通角,耐壓,殘留電壓,泄漏電流等等參數是否會一致,如果不一些重要參數相差較大的話,有可能使用壽命會很短,如果這親的話,得不償失..........售后服務一次的費用比返回松下修理的成本還高就不合適啦...........
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-14 13:21
有的都是用來驅動小步進電機的,不知頻率特征等參數,還是很擔心的.......能接傳輸100M的頻率嗎?如果能知道原來的型號參數再替換,心里才踏實...........
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-14 19:11
我有一個松下的FPG-C32T主控模塊的一個高脈沖輸出點損壞(伺服電機的數據線磨破皮導到的),只是等有機會不用這種高速輸出的時候才能用,但這個機會都半年了,都要用到驅動伺服或步進電機的
另外也有幾個松下的擴展FP0的,16個輸出口壞了8個,11個的都有,總共有七個,都是輸出口損壞了的,不敢再用,但修理又太貴,而又會經常遇到這樣的故障,比如維護不當,維修人員接錯電源,損失大得不得了,所以從長遠計,很是想自已解決,如果自已無法解決,就不敢裝機交用戶...........
也有幾個西門子和三菱的,修好過,用了兩年都沒有事,以前用一種9013(9015?記不清了)代替輸出,結果是可以用但易燒電磁閥,在頻率比較高的機器中有時能明顯反應出有時不靈敏的現象,比如,清洗,噴水,高速打點等條件下不敢再用這樣的............所以,我力求能得到原裝配件的技術參數,這樣式話,心里就有底了
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-04-15 21:10
準確的描述是電磁閥無法執行動作,不一定就是燒了線圈,總之是不能動作了,一個這樣的高速閥,費斯托的近叁千元..............標稱壽命是2億次,供應商也這樣懷疑電壓過高或是速度過快,但我沒有超過電磁閥的標準極限次使用頻率,我擔心是假貨...........無法確認.................哎..............