sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

morningsnow
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1106 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2024-12-09
查看morningsnow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-12 10:00
我們一臺設備上使用的三菱A系列PLC:A2SCPU在運行過程中報警停車,
RUN:指示燈閃爍,ERRO:指示燈常亮
D9008:代碼為46:手冊代碼解釋為FROM/TO指令訪問的不是功能組件

有時關電復位一下就好了,有時關電要許久才能夠復位
PLC上只有一塊A1S62DA的數字模擬變換模塊

現在出現這種故障的頻率越來越高了,嚴重影響了正常生產
該設備使用已久了啊,應該不存在程序上的錯誤,是什么問題啊?

請知道的大俠告知一下,
等待中
謝謝!
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 15:12
把模塊在停電的時多拔拆幾次再通電試試