我們一臺設備上使用的三菱A系列PLC:A2SCPU在運行過程中報警停車,
RUN:指示燈閃爍,ERRO:指示燈常亮
D9008:代碼為46:手冊代碼解釋為FROM/TO指令訪問的不是功能組件

有時關電復位一下就好了,有時關電要許久才能夠復位
PLC上只有一塊A1S62DA的數字模擬變換模塊

現在出現這種故障的頻率越來越高了,嚴重影響了正常生產
該設備使用已久了啊,應該不存在程序上的錯誤,是什么問題啊?

請知道的大俠告知一下,
等待中
謝謝!
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 10:12
你的A1S62DA模塊檢查了沒?
樓主留言:
謝謝論壇斑竹回復

A1S62DA上就接了CH1兩根線到變頻器調速
模塊上的RUN指示燈正常亮
若要進一步檢查該模塊,怎么檢查啊?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-12 19:40
引用
引用第4樓morningsnow于2009-04-12 15:53發表的 :
謝謝樓上的回復
我把模塊在停電的時多拔拆幾次再通電試過,故障燈ERROR仍然亮,RUN指示燈仍然閃爍
試過幾次

我們剛好有一塊A1S62DA備件,我不知道怎么設置?
.......

是的,換上試試