sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jdsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 223 點
下載積分: 545 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-08-17
查看jdsw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-06 21:38
在畫面中加入了兩個位開關,開關1是ON,開關2是OFF,操作地址位開關1是X001,沒選監視功能。功能選擇的是置位。操作地址位開關2是X001,沒選監視功能。功能選擇的是復位。當開關1按下后PLC相應的位被置位為ON,但是不能保持,開關2也是同樣問題,不知是何原因,請高手給與賜教。多謝
jdsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 223 點
下載積分: 545 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-08-17
查看jdsw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-07 18:34
我在觸摸屏設定PLC的X1為置位,手松開就恢復為OFF,不能保持。不知是何原因。請指教。
jdsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 223 點
下載積分: 545 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-08-17
查看jdsw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-07 19:40
在PLC中我用X1控制M1,用M1的常開與常閉控制自動手動轉換(因為需要比較多的M1的常開與常閉)。在PLC上我短接X1點程序能夠正常運行。但是在觸摸屏上設定的開關不能控制。程序的其它功能正常。唯有自動手動轉換不能用。在PLC上短接X1后,在觸摸屏上操作其它功能一切正常。不知是何原因。
jdsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 223 點
下載積分: 545 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-08-17
查看jdsw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-07 19:41
用M點試了也不能用