sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

golden22
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 226 點
下載積分: 761 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2018-11-03
查看golden22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-02 21:44
本人最近做了一臺設備, 使用Q02HCPU及QD75D2定位模塊控制,伺服放大器為MR-J2S350A,控制單軸伺服電機,(目前還沒使用自動定位控制)伺服電機在JOG啟動和運行過程中都正常,但是在伺服電機停止運轉時伺服放大器經常會報警AL50,有時不報警,但在停車5秒左右,電機會發出 嗚、嗚、嗚 的低沉的聲響,伺服放大器關電再送電后可恢復正常,調整加減速時間后會報警AL50或AL52或AL51,請問這是什么問題,是不是還要再調什么參數。本人是第一次做伺服這方面的,沒什么經驗,請高人指點一下,謝謝!
zxh.caocao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxh.caocao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-16 23:47
先將NO。34設為42   NO。35 設為49NO。36設為247NO。37設為748 NO。38設為35我以前也見過