sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhang345618
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhang345618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-27 20:41
模塊:EM235
模擬量:SMC的壓力開關,量程10pa到-100pa,對應模擬量輸出0-10V

現在現場測得  0  pa                    0.936V                           11830
                         3.5  pa                    0.793V                          10020
                            4  pa                     0.774v                           9725
請問各位牛人,我如何把模擬量顯示值變化成實際值,有公式嗎? 請有相關經驗的大哥幫幫忙
zhang345618
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhang345618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 20:50
引用
引用第1樓flin124于2009-03-27 20:44發表的  :
(x-6400)/25600+10
你去試試看



兄弟,怎么算的呢?剛才我講錯一個條件了,是0-5V的輸出范圍。你那個公式我算下來有點偏差