sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

學做工控人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看學做工控人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-24 21:57
我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
小川
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小川的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-29 20:32
75KW電機接線不長的話35平方就好了,如果長了就要用50方
接觸器CJ10-150    熱繼電器JRO-150/3(熱元件整定電流100A)
熔斷器RTO-00(熔體電流200/200)
45KW電機接線不長的話25平方就好了,如果長了就要用35的
接觸器CJ10-150    
熱繼電器JRO-150/3(熱元件整定電流100A)
熔斷器RTO-400(熔體電流400/400)