sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-20 08:50
圖片:



[]  三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPLC說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,只能是正極輸出.         這樣接即能用NPN的接近開關,也能用PNP的接近開關,加上FX2NPLC說明書上講的輸入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三種接法.此貼被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新編輯 ]
bosen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 411 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2024-12-04
查看bosen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-14 21:05
PLC本身的24V管自己是足夠的,不必你操心了。再說,另外提供的24V電源只要參考端(就是你們經常說的負端)接PLC 輸入COM端就行了(24V端不能直接相接)。輸入信號——開關的另一端一律接到輸入的COM
bosen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 411 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-09-14
最后登錄: 2024-12-04
查看bosen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-14 21:06
PLC本身的24V管自己是足夠的,不必你操心了。再說,另外提供的24V電源只要參考端(就是你們經常說的負端)接PLC 輸入COM端就行了(24V端不能直接相接)。輸入信號——開關的另一端一律接到輸入的COM(多此一舉}