zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
|
最近要做一套步進電機驅動的定位系統: 用到PLSY 脈沖輸出指令 —[ PLSY K20 K3000 Y000] 在仿真的時候沒有反映 這是為什么呢、 我的理解 以每秒20個脈沖 輸出給Y000 計數3000后停止 對嗎 |
|
---|---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
當LD=1時,開始脈沖輸出,速度20HZ, 輸出3000個脈沖,在Y0輸出. 1樓的錯了, 加減速脈沖指令是:PLSR 如: X0 ----------[ PLSR K10000 K3000 K500 YO] 當X0=1時,輸出脈沖速度為10000HZ, 輸出3000個脈沖,加減速時間為500MS, 在Y0輸出. |
|
---|---|---|
|