最近要做一套步進電機驅動的定位系統:
用到PLSY  脈沖輸出指令
   —[   PLSY     K20    K3000  Y000]
在仿真的時候沒有反映  這是為什么呢、
我的理解   以每秒20個脈沖   輸出給Y000   計數3000后停止   對嗎
幻想----------設計的靈魂
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1947 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2006-11-23
最后登錄: 2023-12-20
查看楊康的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-26 16:57
怎么有各式各樣的答案啊?      這個是很常用的脈沖輸出指令哦,三菱PLC中[   PLSY     K20    K3000  Y000]是指從Y0端口輸出3000個脈沖,脈沖頻率是20Hz, 樓主說的本來就沒錯啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(canjian1986)