為什么我們公司每個月功率因數都是0.79至0.80無法到0.9,也有功率補償柜為ABB品牌,求教各位怎樣才能增大功率因數,我們公司負載主要為電機及一些加熱負載!
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1502 點
下載積分: 70184 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-12-29
查看szz987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-10 19:11
一般的情況,要注意補償器的運行情況(前提你們負荷是滿功率,最少一半以上),功率因數值不低于0.9如果長時間在0.9一下,就要檢查電容容量,電容接觸器是否正常(有時連線容易被燒毀)還有補償器的問題!!如果電容器全部投入還達不到百分之90以上,就要考慮是電容補償的容量小，需要更換電容器!!!如果負荷是滿功率,最少一半以上,電容不投入,應該是補償器的問題!!