sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-05 19:13
原機器的電機帶編碼器是只作順時針旋轉,由于工作需要要改成正反轉在不改原機程序的情況下,編碼器正反轉送給新增的plc的是正反轉,送給原機的是只作順時針,請教編碼器的180度正轉與180度反轉(A+ , A- , B+ , B- , C+ ,  C-) 信號輸岀轉化成只作360度正轉輸岀.讓原機讀取的是正轉,讓新增PLC讀取的是正反轉,或者經過新增PLC處理成全正轉再送給原機, 我見有人改過但不知如何改?  謝謝!
[ 此帖被jyq102322在2009-03-24 20:03重新編輯 ]
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-06 19:24
自己頂一頂希望遇到高手幫忙
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-08 09:34
再次頂一下.
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-08 12:22
引用
引用第5樓佳史于2009-03-08 09:48發表的  :
意思是一個編碼器二用吧?給原來的設備,還要給新增的設備,機械機構能實現,小改PLC接收脈沖的形式就可以實現了。
請教如何小改PLC接收脈沖的形式,謝謝!也可以發到我郵箱22489738@163.com
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-11 21:43
引用
引用第11樓xyd_hsn10于2009-03-11 20:52發表的  :
把A+,A-跟B+,B-對調就可以了。

  一碼兩plc用,旋轉信號送給新 plc, 在新plc內用程序把 A+,A-跟B+,B-對調再輸出送給原機plc 我是用這種方法,但從新plc處理后用輸岀點送給原機plc誤差太大了,少了很多,(原機plc是不可能改的因原機生產商不讓改,)也許我在新plc的處理方法不對.不知如何是好?
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-11 21:49
引用
引用第7樓ycy-xyy于2009-03-09 09:12發表的  :
你可以直接抓取脈沖,如A/B相到PLC,然后再由PLC運算,送新PLC用,可以聯系我QQ:896880238
舊plc原生產商不讓改,現又改變了它的旋轉方向,只能用新的plc運算再送舊plc讓真讀到的是原旋轉方向,但是不知如何在新plc內運算
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-11 21:55
引用
引用第8樓xztbtj于2009-03-10 11:16發表的  :
樓主的意思是不是要用一個編碼器給兩個PLC使用?
正是,一個編碼器作正反轉,新plc讀到的是正反轉信號,舊plc讀到的是純正轉信號
要把正反轉信號在新plc內處理成純正轉信號再送給舊plc.
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-12 18:29
引用
引用第16樓子丑寅卯9于2009-03-12 14:46發表的  :
簡單的就是PLC通訊實現內部數據讀取,數據共享,
原機不能任何改動,只能送信號給舊plc的輸入端,而且原機程序無法讀岀來.
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-03-24 20:02
引用
引用第19樓呂工于2009-03-24 16:09發表的  :
直接取PLC的輸入端的也就是編碼器輸出的脈沖到另一個PLC就可以了。不用太麻煩了

新plc要正轉,舊plc要正反轉,你的方法不行.     今天看到別人用MR型中間繼電器轉換編碼器的輸岀由負輸岀轉為正輸岀腦脈沖而不用MT型就可以,那么我的問題就解決了,可以用外部維電器觸點來對換編碼器的輸岀相序就可達到一臺PLC純正轉讀脈沖而另一臺PLC正反轉讀脈沖,