我有一個問題,三菱步進指令中狀態S是如何復位的,我將程序傳上,請幫我看看,若M109閉合,S12置位,步進程序開始,M12\Y011\及T20開始輸出及計時,但S12一直置位,是否程序每次掃描都執行步進程序,謝謝.
艾苡
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看艾苡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-05 09:55
引用
引用樓主heming28于2009-03-04 09:35發表的 請教 :
[attachment=19904] 我有一個問題,三菱步進指令中狀態S是如何復位的,我將程序傳上,請幫我看看,若M109閉合,S12置位,步進程序開始,M12Y011及T20開始輸出及計時,但S12一直置位,是否程序每次掃描都執行步進程序,謝謝.


當對應的S12狀態下的命令都執行完畢后,轉入下一狀態時,S12將自動復位,下一次掃描周期時,S12內所有動作將不被執行,所有OUT元件的輸入均被斷開。

嘿嘿,不知道我說的有沒有錯。請高手指教!!
艾苡
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看艾苡的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-05 10:08
呵,步序與步序之間一般是省去RET,因此看起來是多個STL可共用一個RET   
艾苡
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看艾苡的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-05 15:23
當對應的S12狀態下的命令都執行完畢后,轉入下一狀態時,S12將自動復位,S12的復位是在下一步序狀態開始運行之后,即,S12的復位是不需要語句的。
步序與步序之間一般是省去RET,因此看起來是多個STL可共用一個RET ,但總的步序結束之后,是要有RET結束的!!

呵,不知道我說的對不對!!
艾苡
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看艾苡的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-06 10:26
呵,是這個意思,程序掃描也是執行的過程!!!