caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
|
9樓說得對的,編輯環境是三菱plc教學軟件FX-TRN,我的意圖也是步進順控,就是轉換時RET指令出錯,如果將該指令直接與母線相連或去掉的話,好像對并沒有實現預期的效果! |
---|---|
|
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
|
哦,我想用這個程序實現交通燈的控制,用步進順控的方法,如果不用ret指令就實現不了循環了。 |
---|---|
|
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
|
|
---|---|
|
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
|
大家一直懷疑我編的不是步進順控,原來問題就出在這里,確實不是呵,我真是受教啦,謝謝大家了,程序我改過來了,原來步進順控是這么編的,學到知識啦! 答案就是上樓說的那樣 標準答案:步進指令,要用STL S() 開始,RET結束,你的程式中沒有使用步進指令的開始,只有結束,肯定不行,S在你的程式里只是中間繼電器而已,不是步進指令! |
---|---|
|