qq991975878
為夢加油
級別: 探索解密
|
我公司現有一個工業清洗機項目,是用九個伺服電機來做。以前程序是日本人做的。他用一個Q03UDEPLCCPU,一個QD172運動CPU,一個D75MH1定位模塊。及CC-LINK組成控制系統。伺服通信是用光纖。因為Q03UDE及QD172運動CPU成本都很高。現為了降低成本,我想用三個FX-3UPLC加上CC-LINK主站模塊。組成一拖二《一個主站二個遠程設備站》的控制系統。因為一個FX-3UPLC可以驅動三個軸。此方案是否可行?向高手請教。 |
---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
|
請摟主一定要小心。小日本的設計不是那么理想的。 一定要請工程師們先仔細研究后下才決定用的方案。 |
---|---|
|