sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-11 16:54
想用S7-300和MCGS配合在界面上顯示一臺設備累計運行的時間(分鐘),

可計數器計到999就不計數了,請問有什么好的方法或指令嗎?
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-15 11:01
我是這樣做的,使用的是200系列PLC,網絡1同時記錄三個設備的運行時間,輸入點連接到設備的工作狀態開點上,這個程序在剛開始計時時,大約有0-1秒的誤差,對大多數計時足夠用,VD0/VD4/VD8是三臺設備的累積工作時間(秒),有了歷時秒就可通過計算換算成其他格式..
網絡1是計數程序
網絡1
LD     SM0.5
EU
LPS
A      I0.0
INCD   VD0
LRD
A      I0.1
INCD   VD4
LPP
A      I0.2
INCD   VD8
網絡2是清零程序
網絡2
LD     I1.5
ED
MOVD   0, VD0
MOVD   0, VD4
MOVD   0, VD8