想用S7-300和MCGS配合在界面上顯示一臺設備累計運行的時間(分鐘),

可計數器計到999就不計數了,請問有什么好的方法或指令嗎?
tomyi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tomyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-12 10:15
我用的方法是ton,和一個4字節的整形數sum結合使用.

比如將ton設為1分中,則當延時到了,則sum = sum +1,這樣就可以累計超長時間.清零也方便.
我想用計數器+一個4字節的整形數sum也是一樣的.

不妨可參考一下.