樓主  發表于: 2009-02-10 20:01
昨天維修時遇到一故障,需要對梯形圖程序修改。
需修改的內容很簡單:
比如原來是LD X0
                    AND X1
                   OUT Y0
現在只需改成LD X0
                        OUT Y0
就可以了。但是程序寫入后運行時仍然同時受 X0 和X1的控制。
原程序很簡單,共計才100來步,從頭至尾沒有任何雙線圈之類也沒有任何區間復位之類功能指令。
也就是說它是完全單獨的一步,與其它沒有任何牽連。
繼續又用空白點寫了一個簡單的程序測試:
            如LD X30
                           OUT Y40
寫入后運行,X30接通,并且監控到X30已經閉合,但Y40就是不動作。而強行測試Y40,讓其ON。卻正常。
請大家一起幫忙分析原因。

luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113557 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-17 15:53
我遇過這個問題,操作不對,先置STOP后從PLC上載程序,把畫面改為寫入程序再修改,修改完成后重新下載到PLC. 運行  OK