sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-08 20:24
求助大家,在看別人的臺達DOP-AS觸摸屏例程時,有一個停機設置畫面,要求輸入密碼后才能進入停機時間設置畫面,用到兩個按鍵,1:(數值輸入,寫入地址$20),當模擬時,只有輸入密碼2233后才能通過按一下2:(一個保持型按鈕,地址1@M30),才能顯示出停機時間設置畫面,密碼2233是在哪里面設置的。勘3中桶粹o地址1@M30從哪里可以看出來啊?找遍觸摸屏和PLC都沒找到2233和1@M30,煩惱死了,頭很大啊!好心人幫我解釋一下為什么啊?謝謝!
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-08 20:59
你在宏里面找
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-09 07:58
指站號為1的plc的m30
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-09 08:51
要看整體的,你傳上來看看.
chenlf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-19
查看chenlf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-09 10:53
點參數設置2只是執行宏
if  $20 == 2233
$0 = 4
ENDIF
點擊后$20等于2233時$0就等于4,也就是打開第4的一個畫面.(設置時間畫面)
m30如果沒有跟plc有聯系的話就可換成任何的數值,只用該按鈕起執行宏的作用.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小蜜蜂)
    chenlf
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 245 個
    工控威望: 527 點
    下載積分: 531 分
    在線時間: 1140(小時)
    注冊時間: 2007-07-04
    最后登錄: 2024-12-19
    查看chenlf的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-02-09 11:34
    DTC1000R溫度模塊內部有PID+自整定功能,只需通過485通訊設置或更改模塊內的地址參數就可以了.通過人機就可以了,可以不用經過plc
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小蜜蜂) 好人,好人,好人,謝謝 ..