sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

從容面對一切
在座各位都是我老師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 375 點
下載積分: 745 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2024-07-31
查看從容面對一切的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-04 17:43
今天搞啦個項目,PIC控制正反轉啟動一臺電機,,由于粉塵大,,我選用固態接觸器,型號,士研SSR3-25DA,電機是2,2KW的,搞好運行啦幾次就不行啦,一測固態接觸器不管有沒有線圈電壓,都導通啦,,,連續換啦4個,,全部一個毛病,,仔細檢查線路,沒發現問題,,,到底什莫問題現在還暈,,請大伙指點
誠心誠意
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-04 23:22
因這個型號,我無法知道準確的信息,但我們自動車床主軸三相電機的改進方案是的做法是:    (1)選用電機額定功率五倍電流的固態繼電器,并選用偏大的散熱器加風扇強冷   (2).固態繼電器的負載標稱電壓為500VAC    3.正反轉及高低速的切換過程有間隔時間   4 進固態繼電器前部加有保險絲管



不足之處,因這臺機沒有改進使用了約兩個月就淘汰了,但沒有出現燒壞的現象,但這種配制方法對不對,我也不清楚,當時記得參考了很多資料,如散熱片的計算,都進行了較大的預留空間,無法法知道的我方案是否是萬無一失的,請有經歷的朋友們多多提供相關經驗交流