樓主  發表于: 2009-02-04 11:28
廠里機器的一臺PLC無電源,打開一看,板上滿是油煙(車間比廚房還要煙),用酒精洗凈晾干再說(我的手機掉污水里也洗過),查到220V輸入的3.15A的保險燒斷,量量后面直流部分,沒有短路現象,我以為就是油煙的問題,又找不到相同的保險,找了跟細銅絲代替,通電,一聲清脆的炸響,銅絲燒斷,后面一個壓敏炸飛,我腸子都悔青了,這就是我膽大妄為的結果!切記切記!
在這里請教各位兄弟,這樣的情況主板會不會遭殃?修家電的會不會修PLC電源?離我近點維修plc的師傅有沒有?(溫州)
還有哪位兄弟需要這玩意的也可以告訴我,我便宜賣了,至少I/O板全是好的!
hewx
學海無涯!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 3714 點
下載積分: 4793 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2024-02-05
查看hewx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-06 23:27
我也遇到過這種情況,可根據PLC電源板次級輸出電容器電壓值計算所需電壓外加一個24V帶5V的電源板就可以了。
hewx
學海無涯!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 396 個
工控威望: 3714 點
下載積分: 4793 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2024-02-05
查看hewx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-09 22:52
兄弟好象不相信我?我用這方法已修好幾臺PLC了!都是炸飛電源部份的,簡單方便。