各位高手好:
           我單位壓濾機用s7-200,加電后顯示正常置run狀態.按下按鈕后24v有顯示正常,但是輸出繼電器無反應,燈不亮沒電壓.用觸摸屏控制繼電器有反應請問什么問題.謝謝!
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-07 17:27
估計是邏輯的問題,輸入都正常,就是輸出的時候一個不正常,應該是邏輯出問題了