樓主  發表于: 2017-12-19 14:00
圖片:
圖片:
請教個問題,有幾臺三菱fx設備,通過485轉以太網接入路由器到威綸屏,威綸屏該怎么添加設備呢?沒做過,請大佬指點指點!
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 1788 點
下載積分: 2433 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2012-03-01
最后登錄: 2024-12-20
查看wanzhen2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-19 17:16
引用
引用樓主hxl124234于2017-12-19 14:00發表的 威綸以太網通訊 :
請教個問題,有幾臺三菱fx設備,通過485轉以太網接入路由器到威綸屏,威綸屏該怎么添加設備呢?沒做過,請大佬指點指點!

為什么要轉以太網,威綸觸摸屏不是帶RS485串口嗎?要轉也是485轉以太網啊(網線或光纖),走Modbus RTU 總線

走無線模塊也是可以的。。


[ 此帖被wanzhen2006在2017-12-19 17:25重新編輯 ]