樓主  發表于: 2009-01-02 20:07
我用了安川GDM20ADA的驅動器,配了增量型的17比特的電機,我用的歐姆龍CPM2A的PLC用的是SPED指令,控制伺服電機的動作,我的各項動作都按控制要求完成了,電就是在停止后有滋滋的聲音,那種聲音我不能形容的太形象,有時后有有事沒有,我用驅動器的面板檢測了它的實際速度,在停止聲音響的時候有1轉和0轉的速度閃,一會1 一會0 ,我用的是位置控制,我就把驅動器的Pn0000變為000b0,Pn0001改為00010位置模式選擇,再者就是把Pn50A改為8100   Pn50B改為1648 ,這是把正反限位禁用,再者就是電子齒輪比      分子   32768   分母   125         別的沒改別的了。請哪位朋友知道怎么回事,請留下寶貴意見,謝謝!拜托!
alongfeng
高價收購西門子/歐姆龍//基恩士等PLC觸摸屏放大器產品
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 355 點
下載積分: 10519 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間: 2007-04-06
最后登錄: 2019-02-12
查看alongfeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-09 12:54
引用
引用第10樓chjun.wang于2009-01-09 12:29發表的  :
就幾個問題影響的:
1增益調小點,
2,控制模式調整的是否正常.
3,5v信號錢最好不要和24v共地.
4,剛性調節.
.......

頂~~~~