langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-01-03 18:40
thanks!祝你工作愉快!
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-01-03 18:44
注重的是力矩
14樓  發表于: 2009-01-03 18:56
是不是用一個普通的變頻器,再配上一個力矩電機和減速器就可以實現,還需要什么傳感器么?
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
wwl2005520
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 220 點
下載積分: 729 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2006-09-10
最后登錄: 2024-06-24
查看wwl2005520的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-01-03 19:17
回langman 的話,如果用帶有卷徑計算的的變頻,我推薦用匯川比較好,用起來比較簡單而且他們的服務很不錯,尤其是杭州的代理商`眾安`.
至于你說的配置,按我個人的做法是,例如三菱一個主單元,一個AD模塊,一個DA模塊,外圍一個擺輥反饋以及兩臺安川變頻.,就可以了.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 熱心助人!
    langman
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 576 個
    工控威望: 606 點
    下載積分: 1500 分
    在線時間: 227(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2021-04-09
    查看langman的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-01-03 20:13
    謝謝wwl2005520 的回答!
    目前我選擇了三個方案:一,用變頻器控制,如你所說
                          二,用張力控制器+磁粉離合器+普通電機(帶減速器)+傳感器
                          三,用力矩電機+控制器
    以上說的都是關鍵的配置,其他的像PLC、人機、AD/DA按需要加。
    第一次做這個東西,煩請各位建議。
    朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
    wsir123
    日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 4 篇
    發帖數量: 1504 個
    工控威望: 5491 點
    下載積分: 24426 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-01-22
    最后登錄: 2024-06-09
    查看wsir123的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-01-03 21:38
    你的收卷是主動還是從動?
    保持每天一點小進步足矣。。。
    wsir123
    日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 4 篇
    發帖數量: 1504 個
    工控威望: 5491 點
    下載積分: 24426 分
    在線時間: 818(小時)
    注冊時間: 2007-01-22
    最后登錄: 2024-06-09
    查看wsir123的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2009-01-03 21:43
    要求不是特高,用plc+d/a+變頻器+編碼器反饋做成閉環就可以了。
    保持每天一點小進步足矣。。。
    jishugexin
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 195 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2008-07-11
    最后登錄: 2022-02-07
    查看jishugexin的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2009-01-03 22:21
    用適量變頻器啟動力矩控制就行,不過力矩給定要隨卷徑的大小而變
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 熱心助人!
    wxyqzjl
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 459 個
    工控威望: 468 點
    下載積分: 6981 分
    在線時間: 176(小時)
    注冊時間: 2006-10-08
    最后登錄: 2024-12-05
    查看wxyqzjl的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2009-01-04 09:27
    變頻器用安川(g7),匯川(md330),施耐德(atv71)通過卷徑計算
    xlxlab
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 317 個
    工控威望: 405 點
    下載積分: 1277 分
    在線時間: 208(小時)
    注冊時間: 2007-04-20
    最后登錄: 2024-05-27
    查看xlxlab的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2009-01-04 11:00
    力矩電機有專門的力矩控制器,價格不貴幾百元而已,當然老外產的除外,要不要傳感器看你是否是想做成自動的還是手動,手動就由人的經驗判斷力的大小,而自動的就需要用到傳感器,這個價格就貴一些,
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 熱心助人!
    langman
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 576 個
    工控威望: 606 點
    下載積分: 1500 分
    在線時間: 227(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2021-04-09
    查看langman的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2009-01-06 10:20
    要自動的。
    23樓  發表于: 2009-01-06 12:11
    不知道你這個是否是連線生產還是獨立運作,如果是連線的話還要考慮這東西是否能用主PLC通訊或者通過端口或者模擬量來控制它這個控制器,有些自動的可能有MODBUS總線沒有就用端口或者模擬量,這個要了解清楚,如果是獨立運作就用手動或者簡宜自動帶傳感器的就可以了,
    • «