5.5KW的電機需要配多大的空開
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-28 18:40
D20A足夠了
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-28 19:03
引用
引用第4樓隨便聊1于2008-12-28 18:45發表的  :
一般是這樣計算5.5乘以2.5得出來就是了

這樣的算法肯定是錯的,照你的說法5.5KW的只要5.5*2.5=13.75A,四舍五入14A ,而5。5KW的電機一般11A左右,如果用14A斷路器,肯定跳閘。還是我來告訴你吧,如果用的是微型斷路器的話,一般取電機額定電流的2倍左右。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!