歐母龍plc比較指令,在執行后只能是25505,25506,25507這三個標示位中的一個嗎?能像三菱的一樣能自由定義嗎?如果不不能自由定義那在一個程序中多處使用不就誤動作了,誰能講解下如何使用,或能發個程序上來學習下。
jimmy_123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 189 點
下載積分: 632 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2022-08-12
查看jimmy_123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-31 10:32
沒關系.不會誤動作.在比較指令后的程序里的標示是會自動分段的