我想向知道的高手請教一下Q系列在使用網絡模塊或智能功能模塊時,
在什么時候同這些模塊交換數據?
是在END處理時?
還是在使用對應他們的鏈接指令時?
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-17
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-13 10:49
三菱Q的網絡模塊通信可以用兩種方式,一種是自動刷新方式,即通信一直在進行(實際上是在每個掃描周期,每個掃描周期都會有一個通訊處理時間的)。二是鏈接指令方式,在我們需要讀取或寫入數據時用得。這個時候鏈接是立即建立的。