我現在有一臺FX2-128的PLC,現在出線這種情況:我公共端選擇為COM時,輸入點沒反應,如果我這時把輸入點接到24V+輸入點有反應;當我把公共端選擇為24V+(一般都是COM為公共端,這樣試的,)輸入點還是沒反應,這時COM點與輸入點相接,輸入點有反應,請問這是出了什么問題
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-22 09:40
一般外加24V電壓的都是歐版的,后綴都帶了ES/UL,如果沒有后綴,那就是已經改過電路了

歐版的都要外加24V電源輸入,因為內部電路已經將機器提供的24V電壓斷開,上面的S/S為公共端

,然后再加一個24V電壓到輸入端子就可以了

機器沒有問題,看一下手冊就知道是怎么回事了··
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937