黃光鵬
級別: 略有小成
|
TN-S是三相五線制,在工廠獨立有高壓柜,變壓器,底壓柜,變壓器零線是接地的然后底壓柜外殼有鍍鋅圓鐵和變壓器接地網可靠連接(電房接地網),低壓柜要用絕緣子墊起一條零線銅排再用線接到變壓器零線接線柱上,然后低壓柜有零線和電柜外殼地線出到用電戶終端!但用電終端設備應有接地網!零線應用淡藍色,地線應用綠.黃色,這是我的見解! |
---|---|
|
zmags
專業解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
級別: 略有小成
|
接地是接地!接零是接零,還有就是重復接地!不能混淆!否則回出問題的! |
---|---|
|
huguoqi
級別: *
|
分開是做好的! “好象有地線直接接控制柜金屬外殼 還有就是地線連零線!”這個有時候是好的,但是我在現場就遇到這樣接有問題!PLC不工作,發出聲響!我把零線和地線分開就好的! 在一般的情況下最好把地線和零線分開!具體的你看一下有關的書籍! |
---|---|
|
show79
日語+工控
級別: 略有小成
|
最好分開,地線是保護用的,零線是工作用的!!有些名詞,說法不一,也導致誤解!!! |
---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
|
不能互接, 不是很不統一,只有有的還不很懂, 再說接與不接的所產生的故障根本很少人看過, |
---|---|
|