marcelinho
級別: 家園常客
|
視具體情況而定吧,歐美設備通常都用安全繼電器,一般至少要斷開PLC輸出電源和中斷PLC程序 |
---|---|
|
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
|
同意8樓9樓的意見,剛做程序沒有硬件保護不夠安全,也不否和相關的規范。急停按鈕是在出現緊急情況設備必須停止時使用的按鈕,按急停按鈕應該確保切斷電源停止設備的工作。 |
|
---|---|---|
|
duantao
有夢就有希望
級別: 略有小成
|
這個需要你程序設計時要考慮,只有通過復位按鈕才能消除各種報警并從新啟動。這樣就可以查原因了 |
|
---|---|---|
|